nie odpowiedziane pytanie
Dzień dobry. Posiadam bramę garażową Wiśniowski i napęd Somfy Metro 800. Od jakiegoś czasu zdarza się, że brama otwiera się bardzo wolno (z najniższą prędkością) i w końcowym okresie nie zwalnia, tylko uderza w ogranicznik. Nie pomaga resetowanie ustawień i ponowne przyuczanie. Problem nie wistępuje ciągle, tylko co któreś otwarcie. Dodam, że praca bramy przy zamykaniu zawsze jest prawidłowa (tzn. zamyka się z ustawioną prędkością i przy końcu zamknięcia zawsze zwalnia. Po resecie ustawień i ponownym przyuczeniu nie zmieniam żadnych dodatkowych parametrów - są one ustawione na wartości domyślne. Brama po takim incydencie nie rejestruje żadnych kodów błędów. Co może być przyczyną?
Content
Odpowiedzi
Dzień dobry,
dziękujemy za skontaktowanie się z nami.
Prawdopodobna przyczyna opisanego zachowania napędu wynika z zaników napięcia, po których napęd wykonuje cykl testowy.
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiamy
Nie tego szukasz?
Zadaj pytanie
© Wszelkie prawa zastrzeżone Somfy 2013 - Odkryj wszystkie nasze rozwiązania automatyki domowej: bezprzewodowa automatyka domowa, centrale starujące, nasi partnerzy automatyki domowej, silniki automatyki domowej, instalacja automatyki domowej, automatyka domowa w Twoim nowym domu, zainstaluj automatykę domową, kup automatykę domową online, alarm