nie odpowiedziane pytanie

izymo ON/OFF 1822649 odcięcie zasilania

Parametr: przywrócenie po odcięciu zasilania sieciowego, nie działa ! a mam dwa odbiorniki izymo ON/OFF i w obu nie działa!
Bez względu czy skonfiguruję CFG na OFF (2 mignięcia) lub pamięć stanu (3 mignięcia) odbiornik izymo po powrocie zasilania zawsze ma stan włączony, czyli po zaniku prądu i powrocie prądu, oświetlenie w domu podłączone przez izymo ON/OFF jest zapalone a powinno być "zgaszone".
Nie o to mi chodziło kupując izymo ON/OFF, także jaka jest przyczyna nie działania parametru lub może ta funkcja nie działa w izymo ON/OFF?

Rafał
Rafał

Rafał

Poziom
0
50 / 100
punkty

Odpowiedzi

Somfy T.
Somfy T.

Somfy T.

Poziom
0
-87 / 100
punkty
Drużyna

Dzień dobry,

Proszę o całkowite zresetowanie odbiornika poprzez przytrzymanie przycisku CFG na około 7-8 sekund, aż do momentu, gdy czerwona dioda LED mignie kilkukrotnie, a następnie zgaśnie.
Kolejnym krokiem jest ustawienie odbiornika w trybie konfiguracji naciskając przez 2 sekundy na przycisk CFG.
Dopiero wtedy należy zmienić parametr.
3 krotne wciśnięcie CFG - parametr "OFF" - dioda w kolorze purpurowym potwierdzi ustawienie parametru migając dwukrotnie
4 krotne wciśnięcie CFG - parametr "pamięć stanu"- dioda w kolorze purpurowym potwierdzi ustawienie parametru migając trzykrotnie.

Pozdrawiamy
Zespół Somfy

Do góry strony

© Wszelkie prawa zastrzeżone Somfy 2013 - Odkryj wszystkie nasze rozwiązania automatyki domowej: bezprzewodowa automatyka domowa, centrale starujące, nasi partnerzy automatyki domowej, silniki automatyki domowej, instalacja automatyki domowej, automatyka domowa w Twoim nowym domu, zainstaluj automatykę domową, kup automatykę domową online, alarm