Witam sterownik on/off jak na foto.
Ma załączać przez przekaźnik programowalny(EATON EASY E4 230V ) obwód oświetleniowy.
Po podaniu zasilania na sterownik Somfy automatycznie następuje załączenie obwodu i nie można go w żaden sposób wyłączyć.
Pomiar napięcia na zaciskach C i N stale 82V.polecenie załącz lub wyłącz powoduje chwilowy wzrost napięcia do 240V i wraca do 80V.
Na stole podpięte na krótko
Izymo przy położeniu Off utrzymuje napięcie na przewodzie zasilającym (output C ) od 19V do 80V.
Mierzono multimetrem podpiętym pod N i C
19V (z podpięta żarówką)
82V ( bez żarówki )
Pytanie dlaczego ?
Jako elektryk mając w ręku urządzenie typu ON/OFF
spodziewam się wartości OFF = 0Volt
a w pozycji ON = 240Volt
A tu KUKU
Pytam ponieważ zamontowany przekaźnik EATON na wejściu sterowniczym reaguje już od 24 - 240V przez co utrzymujące się napięcie 80V na wyjściu C Somfy nie pozwala sterować obwodem.